Page 1 of 1
Me apagaron el equipo cuando estaba actualizando firmware
Posted: Thu Sep 28, 2017 8:16 pm
by marotequiroga
Estimados,
Estaba actualizando el firmware del equipo netonix 8-150 y por un descuido me lo desconectaron de la energia electrica, ahora el mismo no responde, pero si pude ingresar por puerto serial. Me podrian pasar los pasos a seguir para recuperarlo??
muchas gracias
Francisco
Re: Me apagaron el equipo cuando estaba actualizando firmwar
Posted: Thu Sep 28, 2017 8:54 pm
by Julian
Ouch. Hate when that happens
Disculpo para mis español, no lo practico suficiente.
No están fácilmente para recuperar en este modo. es posible con un cable de rs232 y servicio TFTP. Instrucciones se pueden encontrar en Engles aquí:
https://forum.netonix.com/viewtopic.php?f=17&t=1073No es necesario te usar 1.3.4, 1.4.7 es bueno, también.
Si tienes preguntas o necesitas un traducción, envíame un correo electrónico, complace ayudarte.
Re: Me apagaron el equipo cuando estaba actualizando firmwar
Posted: Tue Oct 03, 2017 7:00 pm
by bayamon
Mirá donde te encuentro 2x1!
No te olvides que RS232 != TTL !!
Cable null modem a la PC, o adaptador RS232 usb
Re: Me apagaron el equipo cuando estaba actualizando firmwar
Posted: Wed Oct 04, 2017 8:14 am
by Julian
no tenemos mucha gente trabajando aqui, tenemos menos que hablan espanol, incluso mal. :)
TTL es el nivel de tension utilizado para RS232, entiendes lo que quiero decir?
Necesitas ambos un adaptador y un cable - adicionalmente, necesitas un programe para protocol xmodem, lo uso HyperTerminal, es simplio a yo.
un otro opcion es RMA, aunque yo conoces (postage?) es mucho para ti, es facil para recuperarlo a ti de aqui.
Re: Me apagaron el equipo cuando estaba actualizando firmwar
Posted: Wed Jul 04, 2018 2:56 pm
by marotequiroga
bayamon wrote:Mirá donde te encuentro 2x1!
No te olvides que RS232 != TTL !!
Cable null modem a la PC, o adaptador RS232 usb
jajajajajaj recien lo veo!!!
Se nota que no entro mucho por aca no?...
Abrazo 2x1
Re: Me apagaron el equipo cuando estaba actualizando firmwar
Posted: Wed Jul 04, 2018 2:57 pm
by marotequiroga
Julian wrote:Ouch. Hate when that happens
Disculpo para mis español, no lo practico suficiente.
No están fácilmente para recuperar en este modo. es posible con un cable de rs232 y servicio TFTP. Instrucciones se pueden encontrar en Engles aquí:
viewtopic.php?f=17&t=1073No es necesario te usar 1.3.4, 1.4.7 es bueno, también.
Si tienes preguntas o necesitas un traducción, envíame un correo electrónico, complace ayudarte.
Muchas gracias, lo pudimos solucionar!